民國115年 第1梯次 化學性因子作業環境監測乙級 學科
第26題
電氣設備裝設於有潮濕水氣的環境時,最應該優先檢查及確認的措施是?
題目
電氣設備裝設於有潮濕水氣的環境時,最應該優先檢查及確認的措施是?
- (1) 有無在線路上裝設漏電斷路器
- (2) 有無可能傾倒及生鏽
- (3) 有無過載及過熱保護設備
- (4) 電氣設備上有無安全保險絲
官方答案
(1) 有無在線路上裝設漏電斷路器
解析
依《職業安全衛生設施規則》第243條規定,雇主對在潮濕環境、鋼架結構或水氣充斥場所使用之電氣設備,為防止人員因絕緣不良或漏電發生感電危害,應優先於各該電路裝設高感度高速型之「漏電斷路器」。水具有良好導電性,潮濕會使人體皮膚電阻大幅下降,一旦漏電極易造成致命感電,故確保漏電斷路器正常運作是最關鍵且優先的預防措施。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。