使用觸媒燃燒式感測元件之可燃性氣體監測器,下列哪些正確?

題目

使用觸媒燃燒式感測元件之可燃性氣體監測器,下列哪些正確?

  1. (1) 監測物未具選擇性
  2. (2) 僅可測可燃性物質
  3. (3) 不受空氣氧氣影響
  4. (4) 勿須定期校正

官方答案

(1) 監測物未具選擇性、(2) 僅可測可燃性物質

解析

觸媒燃燒式(接觸燃燒式)感測器之原理係利用可燃性氣體在白金觸媒表面氧化燃燒釋放熱量,使惠斯登電橋之電阻值改變來測量濃度。其特性包含:(1)未具特定選擇性(選項1),凡能於觸媒表面燃燒之氣體皆會反應;(2)僅能檢測具有燃燒反應的可燃性物質(選項2)。因氧化反應必須有氧氣參與,若環境氧氣濃度不足(低於10-15%),測值會嚴重失真,故受氧氣影響甚大(選項3錯誤);觸媒隨時間會有老化或中毒現象,必須定期校正歸零(選項4錯誤)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。