官方共同科目題庫 節能減碳共同科目
第49題
若發生瓦斯外洩之情形,下列處理方法何者錯誤?
題目
若發生瓦斯外洩之情形,下列處理方法何者錯誤?
- (1) 應先關閉瓦斯爐或熱水器等開關
- (2) 緩慢地打開門窗,讓瓦斯自然飄散
- (3) 開啟電風扇,加強空氣流動
- (4) 在漏氣止住前,應保持警戒,嚴禁煙火
官方答案
(3) 開啟電風扇,加強空氣流動
解析
瓦斯外洩正確處置為:先關閉瓦斯爐或熱水器開關(1)、緩開門窗讓瓦斯自然飄散(2)、漏氣止住前嚴禁煙火並保持警戒(4)。惟開啟電風扇(3)時,其開關或馬達運轉可能產生火花,引燃已達爆炸界限之瓦斯,極為危險,故為錯誤作法。因此選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。