民國115年 高考三級 輪機技術 船用電學與自動控制

第4題

針對船用柴油機冷卻水溫度控制系統,請說明此一回授控制系統的基本 組成單元,並請說明各單元的作用。(25 分)

題目

針對船用柴油機冷卻水溫度控制系統,請說明此一回授控制系統的基本 組成單元,並請說明各單元的作用。(25 分)

參考解答(AI 生成,非官方)

  • 一、系統概述:船用柴油機冷卻水溫度控制屬單迴路回授控制,目的在維持缸套冷卻水出口溫度於設定值(約 70~85℃),避免低溫腐蝕與高溫熱應力。系統由設定點、比較元件、控制器、最終控制元件、被控程序及感測元件構成閉合迴路,訊號依序由感測端回授至比較端,再前向送至閥門。
  • 二、感測元件:以電阻式溫度檢測器(Resistance Temperature Detector, RTD)或熱電偶(Thermocouple)量測冷卻水出口溫度,將溫度轉換為電訊號回授至控制器。其精度、響應時間與安裝位置直接影響控制品質,須避免裝設於死水區或氣泡聚集處。
  • 三、控制器與比較元件:控制器接收回授訊號並與設定值比較得出偏差,依比例(Proportional)、積分(Integral)、微分(Derivative)運算輸出控制訊號,即 PID 控制。比例決定響應強度,積分消除穩態誤差,微分抑制超調,參數須依實際熱容量整定。
  • 四、最終控制元件:多採三通調節閥(Three-Way Control Valve)或節溫器(Thermostatic Valve),依控制器輸出調整流經冷卻器(Cooler)與旁通(Bypass)的流量比例,改變散熱量以調節水溫。閥門須具失效安全(Fail-Safe)設計,失氣或失電時導向安全側。
  • 五、被控程序與擾動:被控程序為柴油機與冷卻水系統的熱平衡,主要擾動包括主機負載變化、海水溫度、冷卻器污塞及泵浦流量。回授機制使擾動發生後自動修正閥位;建議併設高溫警報、低溫警報與手動旁通,並定期清洗冷卻器、校正感測器,以維持控制效能。

AI 依官方試題文字產生的參考解答,非考選部公告答案,內容僅供備考參考。

官方資料