民國115年 高考三級 職業安全衛生 安全工程
第3題
某工廠使用混合燃氣於發電機組進行發電,其組成為5%氫氣(H2; LFL=4.0%、UFL=75.0%)、55%丙烷(C3H8;LFL=2.2%、UFL=9.5%…
題目
某工廠使用混合燃氣於發電機組進行發電,其組成為5%氫氣(H2; LFL=4.0%、UFL=75.0%)、55%丙烷(C3H8;LFL=2.2%、UFL=9.5%)與 40%丁烷(C4H10;LFL=1.8%、UFL=8.4%)。請問: 請依據勒沙特列(Le Chatelier)方程式計算此混合燃氣之LFL 燃燒下 限與UFL 燃燒上限(計算需列出公式,數值四捨五入至小數點後二 位)。(15 分) 請說明使用此混合燃氣之安全注意事項。(10 分)
參考解答(AI 生成,非官方)
- 一、公式與假設:勒沙特列方程式(Le Chatelier equation)為 1/Lmix=Σ(yi/Li),式中 Lmix 為混合氣之 LFL 或 UFL,yi 為各成分莫耳分率(體積分率),Li 為純成分對應之 LFL 或 UFL;假設混合氣為理想氣體、各成分無化學交互作用,並以常溫常壓之體積百分率計算。
- 二、LFL 計算:y(H2)=0.05、y(C3H8)=0.55、y(C4H10)=0.40;1/LFLmix=0.05/4.0+0.55/2.2+0.40/1.8=0.0125+0.2500+0.2222=0.4847;LFLmix=1/0.4847=2.0630,四捨五入為 2.06%。
- 三、UFL 計算:1/UFLmix=0.05/75.0+0.55/9.5+0.40/8.4=0.00067+0.05789+0.04762=0.10618;UFLmix=1/0.10618=9.4180,四捨五入為 9.42%。此混合氣之可燃範圍約為 2.06% 至 9.42%(體積百分率)。
- 四、安全注意事項一:混合氣平均分子量約 47.5,較空氣重,洩漏易滯留於低窪處;應設置可燃性氣體偵測器、機械通風、防爆電氣及緊急切斷;組成變動會改變 LFL 與 UFL,不得以固定值長期推論;並應避免氧氣富化、密閉空間積聚及高溫表面。
- 五、安全注意事項二:管制點火源、靜電、摩擦火花及高溫表面;管路、儲槽、泵浦實施跨接與接地,動火須許可、置換、盲板隔離及氣體檢測;設置火焰遮斷器、洩壓及緊急排放;落實安全資料表、教育訓練、應變演練與檢修保養。
AI 依官方試題文字產生的參考解答,非考選部公告答案,內容僅供備考參考。