民國115年 高考三級 職業安全衛生 職業衛生危害控制

第4題

請詳述局部通風氣罩之主要類型及其差異,並說明局部通風裝置失效或 控制效果不佳之常見原因與其改善方法。(30 分)

題目

請詳述局部通風氣罩之主要類型及其差異,並說明局部通風裝置失效或 控制效果不佳之常見原因與其改善方法。(30 分)

參考解答(AI 生成,非官方)

  • 一、裝置組成:局部通風裝置由氣罩、導管、空氣清淨裝置與風機串聯而成;氣罩負責捕集污染物,導管輸送,清淨裝置去除污染物後排放或循環,風機提供所需風量與靜壓。
  • 二、氣罩主要類型:包圍式氣罩將污染源包覆,捕集效率最高;外部式氣罩設於污染源側邊,含槽側式、裙板式與法蘭式;接收式氣罩承接上升或噴出之污染物;吹吸式氣罩以吹氣推送、吸氣承接,適用大面積槽體。
  • 三、類型差異:差異在捕集原理、控制風速、設置距離與所需風量;包圍式所需風量最小、外部式須靠近污染源並控制捕集風速,接收式受限於熱氣流方向,吹吸式則須避免側風干擾與吹吸不平衡。
  • 四、失效常見原因:氣罩距離污染源過遠、控制風速不足、未設法蘭或圍裙、側風與人員走動干擾、導管洩漏或壓損過大、風機選型不當、補氣不足、排氣再循環,以及缺乏定期檢查與保養。
  • 五、改善方法:依 ACGIH 建議控制風速重新設計、縮短氣罩距離、加設法蘭與圍裙、加大風量或改善導管配置、設置補氣系統;並定期量測風速與靜壓、以示蹤煙確認流場、建立檢查保養與異常警報制度,確保控制效果持續有效。

AI 依官方試題文字產生的參考解答,非考選部公告答案,內容僅供備考參考。

官方資料