民國115年 高考三級 建築工程 建築環境控制
第2題
請闡述建築空調設備中空氣線圖的意義為何?並以空氣線圖概念,試繪 簡圖說明室內空氣狀態變化與建築空調作用關係。(20 分)
題目
請闡述建築空調設備中空氣線圖的意義為何?並以空氣線圖概念,試繪 簡圖說明室內空氣狀態變化與建築空調作用關係。(20 分)
參考解答(AI 生成,非官方)
- 一、意義:空氣線圖(Psychrometric Chart)係將濕空氣的狀態參數繪於二維圖上,以乾球溫度為橫軸、絕對濕度為縱軸,可同時讀出相對濕度、濕球溫度、露點溫度、焓值與比容,是空調系統設計、計算與故障診斷的共同語言。
- 二、圖面結構:圖中包含100%飽和曲線、等相對濕度曲線、等焓線、等濕球線與等比容線;左上為低溫低濕區,右下為高溫高濕區,中央標示舒適區(Comfort Zone)。任知兩項獨立參數即可定位一個狀態點,其餘參數隨之決定。
- 三、空調作用過程:冷卻除濕時,狀態點沿趨近飽和曲線降溫,越過露點即結露排水,屬降溫減濕;加熱為水平右移;噴霧或蒸氣加濕為向上移動;新風與回風混合則落在兩點連線上,依風量比例分割位置。
- 四、簡圖描述:請先繪出空氣線圖輪廓與飽和曲線,標出室外點O、室內點N、混合點M(位於O與N連線上)、機器露點ADP與送風點S;由S沿室內顯熱比線(RSHF)至N,表示吸收室內熱濕負荷;盤管由M至ADP為冷卻除濕,ADP至S為再熱或送風升溫,考生依此配置繪製。
- 五、實務應用:可據以計算送風量、盤管負荷、除濕量與再熱量,避免過冷再熱的能源浪費;並用以檢核外氣量、室內濕度控制與冰水主機出水溫度設定,提升系統效率與室內舒適度。
AI 依官方試題文字產生的參考解答,非考選部公告答案,內容僅供備考參考。