民國115年 高考三級 建築工程 建築環境控制
第4題
建築空調設備造成的建築室內噪音與振動之主要成因與課題為何?實 務上具體防制對策為何?(20 分)
題目
建築空調設備造成的建築室內噪音與振動之主要成因與課題為何?實 務上具體防制對策為何?(20 分)
參考解答(AI 生成,非官方)
- 一、主要成因:空調設備噪音源包括壓縮機運轉、風機葉片與氣流、水泵與冷卻水塔、冷媒流動與閥件,以及風管內氣流擾動;振動則源自旋轉機械的不平衡、軸承磨耗與管路共振,並經樓板與結構體傳遞至室內,形成固體傳音。
- 二、主要課題:低頻噪音穿透力強,不易以一般隔音材阻絕;機房位置不當或缺乏隔振,易造成上下樓層困擾;風管流速過高產生再生噪音;此外尚有噪音管制標準、社區陳情與夜間時段限制等法規與社會課題。
- 三、選型與配置對策:優先選用低噪音高效率機型,風機採後傾式葉輪,冰水主機與水泵設於遠離居室之機房;風管流速控制於主管6至8 m/s以下,並以彎頭導流葉片與適當断面降低擾動。
- 四、隔振與隔音對策:機組加裝彈簧或橡膠隔振器、浮動地板與慣性基座,管路以撓性接頭與彈簧吊架隔振;風管內襯吸音材、加裝消音器與消音彎頭;機房採隔音門、吸音壁面,管道穿牆處應密實填塞。
- 五、管理與驗證:施工後應量測NC或RC曲線與振動值,確認符合設計目標;平時定期平衡風量、更換軸承與清潔葉片,避免因失衡而劣化,並建立維護紀錄以維持長期效果。