民國105年 第1梯次 職業安全管理甲級 術科

第4題

官方 PDF 題目請點上方官方考古題。索引:高低壓電氣作業、停電上鎖掛牌、漏電斷路器、接地、活線接近與感電預防。

題目

官方 PDF 題目請點上方官方考古題。索引:高低壓電氣作業、停電上鎖掛牌、漏電斷路器、接地、活線接近與感電預防。

參考解答

  • 為避免漏電感電,於臨時用電、潮濕場所、導電性良好場所、移動式或攜帶式電動機具、金屬外殼設備等連接電路,應設置防止感電用漏電斷路器。
  • 漏電斷路器應為適合電路規格之高敏感度、高速型,並能確實動作;通常以額定感度電流 30 mA 以下、動作時間 0.1 秒以內作為防感電保護基準。
  • 電路停電作業應開路、上鎖掛牌、驗電、短路接地、標示及設監視或管制,防止誤送電。
  • 高壓活線或接近活線作業,應使用絕緣用防護具、防護裝備、活線作業工具及保持安全距離,並由合格人員作業。
  • 人體電流計算用 I=V/R;題目兩手間電阻 4,000 歐姆,若接觸電壓為 110V,電流為 27.5 mA;若接觸電壓為 220V,電流為 55 mA;若設備接地良好且兩手無電位差,電流為 0。

官方資料