民國105年 第3梯次 職業安全管理甲級 術科

第2題

官方 PDF 題目請點上方官方考古題。索引:施工架受強風吹襲發生倒塌、崩塌風險,回答施工架設計、查驗、鋼管施工架設置及防止倒塌措施。

題目

官方 PDF 題目請點上方官方考古題。索引:施工架受強風吹襲發生倒塌、崩塌風險,回答施工架設計、查驗、鋼管施工架設置及防止倒塌措施。

參考解答

  • 施工架構築、拆除前應依高度、立面面積及最大荷重,委由專任工程人員或技師設計,置備施工圖說及強度計算書。
  • 高度 5 公尺以上且立面面積 100 平方公尺以上之施工架,應依規定先行設計並留存圖說與強度計算。
  • 吊料平臺、升降機直井工作臺、鋼構橋橋面板下方工作臺或類似工作臺,高度達 5 公尺以上者,亦應先行設計並置備施工圖說及強度計算書。
  • 一般施工架除獨立無傾倒之虞或使用壁連座連接外,應在適當垂直、水平方向與構造物妥實連接;通常以垂直不超過 5.5 公尺、水平不超過 7.5 公尺為限。
  • 框式施工架、單管施工架等鋼管施工架,應符合 CNS 4750 或同等以上標準。
  • 組拆應由作業主管指揮,依由上而下、逐層、扶手先行、設警戒區及防墜設備方式辦理,不得任意拆除連牆、斜撐或主要構件。

官方資料