民國108年 第2梯次 職業衛生管理甲級 術科

第4題

第四題題目:某事業單位計畫興建四層樓高廠房,試依下列廠房用途及相關法規規定,規劃 通風換氣設施。 (一) 廠房一樓計畫做為一般辦公室使用,工作場所長、寬、高是5…

題目

第四題題目:某事業單位計畫興建四層樓高廠房,試依下列廠房用途及相關法規規定,規劃 通風換氣設施。 (一) 廠房一樓計畫做為一般辦公室使用,工作場所長、寬、高是50m×25m×7m, 計畫安排150 位勞工從事人事管理、會計及綜合規劃等工作,假設辦公室 內二氧化碳產生量為5 m3/hr,室外二氧化碳濃度為420 ppm,以舒適度考 量希望室內二氧化碳濃度不超過1,200 ppm,則採機械通風設備換氣所需 引進之室外空氣流量為若干m3/min,四捨五入至小數點後1 位。(5 分, 請按建議公式計算否則不計分:Q=有害物產生量濃度) (二) 廠房二樓計畫使用丁酮(MEK, 容許暴露標準為200 ppm,分子量為72.1) 及甲苯(容許暴露標準為100 ppm,分子量為92)從事清潔擦拭作業,其每 小時消費量分別為1 公斤及1.5 公斤(假設在空氣中完全蒸發,完全混合均 勻),這兩種化學品有麻醉作用且假設相互間為相加(additive)效應。若25 ℃、1 大氣壓下作業環境空氣中丁酮之採樣濃度為140 ppm、甲苯為120 ppm,理想氣體的摩爾體積為24.45 L。若欲採取整體換氣法將廠內有害物 濃度降到符合容許濃度標準,則有效通風流量應該為多少m3/min?四捨五 入至小數點後1 位。( 5 分,請按建議公式計算否則不計分:Q=有害物產 生摩爾數×摩爾體積濃度) (三) 廠房三樓計畫使用含四氯化碳超過5%之溶劑調配切削液,總經理提案以 整體換氣法且提高空氣置換率(air changes per hour, ACH)至5ACH,請就 有機溶劑中毒預防規則規定,提出控制設備選擇之專業建議。(5 分) [答題建議,(1)贊成或反對;(2)按以下重點順序(場所有機溶劑種類 控制設備)說明理由。] (四) 廠房四樓計畫使用局部排氣裝置降低污染物濃度,廠務部門建議先評估管 線系統之壓力損失,試以下列管線(示意圖)為例計算其壓力損失為多少 mm H2O? (5 分) (PS1、PS2分別為斷面1、2之靜壓,其值分別為 -30 mm H2O、 -26 mm H2O, PV1、PV2 分別為斷面1、2 之動壓,其值分別為20 mm H2O、15 mm H2O) 22100 職業衛生管理甲3-3 (術科)

參考解答

  • 有機溶劑作業應確認種類、消費量、氣積、通風條件及暴露濃度;室內作業原則上採密閉設備、局部排氣或整體換氣,避免以個人防護具取代工程控制。
  • 暴露濃度以 TWA=Σ(Ci×Ti)/8 小時計算;多種有機溶劑具相加效應時,以 Σ(Ci/OELi) 評估是否超過容許暴露標準。
  • 採樣濃度換算:採樣體積=流量×時間,濃度=校正後質量/採樣體積;ppm 與 mg/m3 於 25°C、1 atm 可用 ppm=mg/m3×24.45/分子量換算。
  • 控制措施包括替代低毒溶劑、密閉與局部排氣、容器加蓋、降低開放面、教育訓練、SDS/標示、呼吸防護、健康管理及定期暴露評估。

官方資料