民國93年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第11題

冷卻水溫度控制開關不應裝設在:

題目

冷卻水溫度控制開關不應裝設在:

  1. (1) 冷卻水塔入水端
  2. (2) 冰水機冷卻水入水端
  3. (3) 冰水機冷卻水出水端
  4. (4) 冷卻水塔集水盤內

官方答案

(1) 冷卻水塔入水端

解析

冷卻水溫度控制開關的感溫部須放在水溫具代表性且易於檢修的位置,一般裝於冰水機冷凝器冷卻水出水端,或冷卻水塔集水盤內,用以控制冷卻水塔風扇啟停或旁通閥。冷卻水塔入水端位於塔頂散水盤附近,水在該處呈噴灑狀態,溫度受風量與蒸發散熱影響大而不穩定,且裝設、維護不便,故不宜作為感溫點。取樣位置錯誤會使控制誤動作,例如水溫未達設定即提前停風扇,影響冷凝效果。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。