民國93年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第16題

直接傳動之螺旋式冰水主機其馬達通常採用之極數為

題目

直接傳動之螺旋式冰水主機其馬達通常採用之極數為

  1. (1) 二極
  2. (2) 四極
  3. (3) 八極
  4. (4) 十二極

官方答案

(1) 二極

解析

螺旋式壓縮機轉子轉速高、體積緊湊,若採直接傳動(聯軸器),馬達轉速必須與壓縮機轉子轉速相近。台灣電力頻率 60Hz,二極馬達同步轉速為 120f/P=120×60/2=3600 rpm,滿載約 3550 rpm,正好匹配,因此直接傳動之螺旋式冰水主機通常採用二極馬達。四極馬達同步轉速僅 1800 rpm、八極 900 rpm、十二極 600 rpm,轉速偏低,須加裝增速齒輪或皮帶輪才能帶動,不屬於直接傳動的典型配置。