民國93年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第18題

空調箱在試運轉時,發現風量不足10 % ,其改善方法為

題目

空調箱在試運轉時,發現風量不足10 % ,其改善方法為

  1. (1) 反轉風車
  2. (2) 加大風車皮帶輪直直徑10 %
  3. (3) 加大馬達皮帶輪直徑10 %
  4. (4) 更換輸出功率較大之馬達

官方答案

(3) 加大馬達皮帶輪直徑10 %

解析

風車的風量與轉速成正比(Q∝N),而轉速比等於皮帶輪直徑比。加大馬達(主動)皮帶輪直徑約10%,可使風車轉速提高約10%,風量隨之增加約10%,正好補足不足量。若加大風車(從動)皮帶輪,轉速反而下降、風量更少;反轉風車會使送風方向相反且風量銳減;更換較大馬力的馬達只是增加輸出餘裕,不會改變轉速與風量。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料