水冷式冰水主機應於何處裝設流量開關:
題目
水冷式冰水主機應於何處裝設流量開關:
- (1) 冰水管及冷卻水管入口端
- (2) 冰水管出口端
- (3) 冷卻水管入口端
- (4) 冰水管及冷卻水管出口端
官方答案
(4) 冰水管及冷卻水管出口端
解析
流量開關的作用是確認水確實流經蒸發器與冷凝器,因此必須裝在熱交換器之後,即冰水管及冷卻水管出口端,才能偵測到實際水流。若裝在入口端,管內雖有水但出口閥關閉或水泵未運轉時,仍可能誤判為有流量,使壓縮機在無水流保護下運轉,造成凍結或高壓異常。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。