民國93年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第39題
冷凍空調系統滿載運轉記錄( 儀錶精準) 中,發現冷卻水進水與出水溫,溫差大於設計值 表示
題目
冷凍空調系統滿載運轉記錄( 儀錶精準) 中,發現冷卻水進水與出水溫,溫差大於設計值 表示
- (1) 冷凝器水側端結垢
- (2) 系統中有不凝結氣體
- (3) 冷卻水量不足
- (4) 冷卻水水量太大
官方答案
(3) 冷卻水量不足
解析
依ΔT=Q/(m×cp),熱負載與水溫不變時,冷卻水進出水溫差大於設計值,代表水量m不足,即冷卻水量不足,可能因水泵性能衰退、管路阻塞或閥門開度不當。冷凝器水側結垢會使熱傳變差、冷凝溫度與高壓上升,但水量未變時溫差不會明顯變大;系統含不凝結氣體亦以高壓上升表現;水量太大則溫差變小。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。