民國93年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第39題

冷凍空調系統滿載運轉記錄( 儀錶精準) 中,發現冷卻水進水與出水溫,溫差大於設計值 表示

題目

冷凍空調系統滿載運轉記錄( 儀錶精準) 中,發現冷卻水進水與出水溫,溫差大於設計值 表示

  1. (1) 冷凝器水側端結垢
  2. (2) 系統中有不凝結氣體
  3. (3) 冷卻水量不足
  4. (4) 冷卻水水量太大

官方答案

(3) 冷卻水量不足

解析

依ΔT=Q/(m×cp),熱負載與水溫不變時,冷卻水進出水溫差大於設計值,代表水量m不足,即冷卻水量不足,可能因水泵性能衰退、管路阻塞或閥門開度不當。冷凝器水側結垢會使熱傳變差、冷凝溫度與高壓上升,但水量未變時溫差不會明顯變大;系統含不凝結氣體亦以高壓上升表現;水量太大則溫差變小。