民國93年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第5題
冷媒系統加壓探漏確定無漏,但抽真空時絕對壓力無法下降,其可能原因為
題目
冷媒系統加壓探漏確定無漏,但抽真空時絕對壓力無法下降,其可能原因為
- (1) 系統內尚有水份
- (2) 真空泵不良
- (3) 真空泵所用皮管或接頭漏氣
- (4) 以上皆有可能。 2235 a
官方答案
(4) 以上皆有可能。 2235 a
解析
加壓探漏合格卻抽不到低真空,表示系統內有氣體持續產生或無法有效排出。可能原因有三:一是系統殘留水分,在低壓下蒸發成水蒸氣,使壓力停在水的飽和壓力而難以下降;二是真空泵性能不良,如葉片磨損、泵油劣化或油位不足,抽氣能力下降;三是真空泵所用皮管、接頭或閥件漏氣,外界空氣回滲。三者都會造成真空度不足,須以分段探漏、更換乾燥皮管、檢查泵油與真空計逐項排除。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。