民國96年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第48題
空調主機長時間全載運轉,高壓略為偏高但冰水出水溫仍居高不下,不能達設計值時通常表 示
題目
空調主機長時間全載運轉,高壓略為偏高但冰水出水溫仍居高不下,不能達設計值時通常表 示
- (1) 冰水主機選用太小或室內負荷超過主機負載太大
- (2) 冷媒量不足
- (3) 膨脹閥堵塞
- (4) 以上皆有可能
官方答案
(1) 冰水主機選用太小或室內負荷超過主機負載太大
解析
空調主機長時間全載運轉,代表負荷已接近或超過主機能力;此時高壓略高但冰水出水溫仍降不下來,通常表示主機選用太小,或室內實際負荷超過主機設計負載,致蒸發器無法將冰水冷卻到設計出水溫。冷媒量不足或膨脹閥堵塞,典型上會使低壓偏低、過熱度增大及能力下降,並非以高壓略高為主要表現。故選項1最合理。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。