民國96年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第9題
高壓過高,冷凝器出液口的過冷度增加時,可能的原因為
題目
高壓過高,冷凝器出液口的過冷度增加時,可能的原因為
- (1) 冷媒不足
- (2) 冷凝器髒
- (3) 冷媒過多
- (4) 冷卻水塔不良
官方答案
(3) 冷媒過多
解析
冷媒充填過多時,過剩液體佔據冷凝器下部空間,有效冷凝面積減少,冷凝壓力(高壓)因而升高;液體在出液口停留較久、與冷卻水換熱更充分,過冷度遂增大,並常伴隨低壓偏高、過熱度變小。冷媒不足則相反,過冷度小、過熱度大。冷凝器髒或冷卻水塔不良主要造成冷凝溫度與高壓上升,並非過冷度增加的主要成因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。