民國96年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第10題
冰水主機運轉時,冷媒液溫45 °C,冷卻水進水溫32 °C,冷卻水出水溫33 . 5 °C,表示
題目
冰水主機運轉時,冷媒液溫45 °C,冷卻水進水溫32 °C,冷卻水出水溫33 . 5 °C,表示
- (1) 冷凝銅管積垢
- (2) 冷卻水量不足
- (3) 冷媒系統內有空氣
- (4) 冰水量太大
官方答案
(1) 冷凝銅管積垢
解析
冷凝器的趨近溫度(approach)=冷媒冷凝(液)溫度-冷卻水出水溫度=45-33.5=11.5 °C,正常設計約 1~3 °C,11.5 °C 明顯偏大,代表冷凝銅管熱傳變差,最可能是管內積垢或水側污塞。冷卻水溫差僅 33.5-32=1.5 °C,偏小反而表示水量充足,故不是水量不足;系統內有空氣通常使高壓與冷媒溫度同時異常升高,且不定然造成這麼大的趨近溫度;冰水量大小與冷凝器無關。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。