民國96年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第25題
冷凍空調系統運轉中發現水管路有振動及水壓錶上下擺動時,可能原因為
題目
冷凍空調系統運轉中發現水管路有振動及水壓錶上下擺動時,可能原因為
- (1) 冷凝器水側端結垢
- (2) 冷媒系統中有不凝結氣體
- (3) 該管路水量不足
- (4) 該管路水量太大
官方答案
(3) 該管路水量不足
解析
管路振動並伴隨壓力錶指針上下劇烈擺動,典型原因是該管路水量不足。水量不足時管內流速不穩、可能產生氣穴與斷續水流,造成壓力忽高忽低並帶動管壁震動。冷凝器水側結垢會使熱傳變差、冷凝壓力與溫差上升,但不會讓壓力錶快速擺動;不凝結氣體影響的是冷媒側的壓力與效率;水量太大主要使流速與壓降增加,並非此現象之典型主因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。