民國96年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第27題
造成離心式冰水主機湧浪( S u r g i n g ) 之可能原因為
題目
造成離心式冰水主機湧浪( S u r g i n g ) 之可能原因為
- (1) 高壓太高
- (2) 低壓太高
- (3) 油壓太高
- (4) 冷媒太多
官方答案
(1) 高壓太高
解析
湧浪(Surging)是離心式壓縮機在冷凝壓力(揚程)過高、超出該轉速所能產生的壓頭時,葉輪出口氣流發生逆流,再週期性被推回,形成氣流衝擊與機體震動的現象。因此高壓太高(冷凝壓力過高、壓比過大)是主要原因。低壓太高代表蒸發壓力偏高、壓比反而變小,較不易湧浪;油壓高低與容量控制無直接關聯;冷媒太多屬間接使冷凝壓力上升。