無熔絲開關( N F B ) 的額定電流( A T ) 與框架容量( A F ) 之關係為

題目

無熔絲開關( N F B ) 的額定電流( A T ) 與框架容量( A F ) 之關係為

  1. (1) 額定電流>框架容量
  2. (2) 額定電流≧框架容量
  3. (3) 額定電流≦框架容量
  4. (4) 額定電流= 框架容量

官方答案

(3) 額定電流≦框架容量

解析

無熔絲開關的框架容量 AF(Frame size)代表該外殼、導體與接點所能承受的最大電流等級;額定電流 AT(Trip setting)則是實際的跳脫設定值。AT 必須小於或等於 AF,不可超過框架所能承受的電流,故關係為「額定電流 ≦ 框架容量」。同一 AF 框架常可搭配多種 AT 設定,實務上 AT 通常小於 AF,因此「大於」或「等於」都不是通則。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。