民國96年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第41題

空調系統之區域水泵,如採用三台離心式水泵並聯時,在部份負載時,三台水泵中兩部停止 運轉,則運轉之水泵其:

題目

空調系統之區域水泵,如採用三台離心式水泵並聯時,在部份負載時,三台水泵中兩部停止 運轉,則運轉之水泵其:

  1. (1) 流量減少
  2. (2) 流量及傳動馬達電流均增加
  3. (3) 傳動馬達電流減少
  4. (4) 流量及傳動馬達之電流均不變

官方答案

(2) 流量及傳動馬達電流均增加

解析

離心式水泵並聯時,總性能曲線為各泵在同揚程下流量相加。三台同時運轉時系統揚程較高,分攤到每台的流量反而較小;停掉兩台後,單泵運轉的系統曲線交點揚程降低,該泵的工作點往大流量側移動,因此流量增加。離心泵軸功率隨流量增加而上升,傳動馬達電流也隨之增大,故流量與電流均增加,而非減少或不變。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。