民國96年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第49題

變水量( V W V ) 系統中溫度控制閥,一般採用

題目

變水量( V W V ) 系統中溫度控制閥,一般採用

  1. (1) 碟型閥
  2. (2) 二通閥
  3. (3) 三通閥
  4. (4) 旋塞閥

官方答案

(2) 二通閥

解析

變水量(VWV)系統是靠改變流量來調節室內負荷,因此區域端採二通閥配合室內恆溫器做開關或比例調節,流量減少時管路壓差上升,再由壓差旁通閥或變頻泵維持系統穩定。三通閥多用於定水量系統,讓多餘水量旁通回管路;碟型閥與旋塞閥屬啟閉或隔離用,不具調節流量的控制功能,故不適用。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料