民國100年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第28題
若冷卻水塔的風扇失效,將會造成( A ) 高壓過高;( B ) 壓縮比減少;( C ) 冷凍效果減少;( D ) C O P 減少,則
題目
若冷卻水塔的風扇失效,將會造成( A ) 高壓過高;( B ) 壓縮比減少;( C ) 冷凍效果減少;( D ) C O P 減少,則
- (1) ( A ) ( B ) ( D )
- (2) ( A ) ( B ) ( C )
- (3) ( B ) ( C ) ( D )
- (4) ( A ) ( C ) ( D )
官方答案
(4) ( A ) ( C ) ( D )
解析
冷卻水塔風扇失效會使冷卻水溫升高,冷凝溫度與冷凝壓力也隨之上升,故 (A) 高壓過高成立。高壓上升會使壓縮比增大,而不是減少,故 (B) 不成立。冷凝壓力偏高會使單位質量冷凍效果變差、吸入氣體比容增大,冷凍能力下降,故 (C) 成立。壓縮功增加、冷凍量減少,性能係數 COP 必然下降,故 (D) 成立。綜合為 (A)(C)(D)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。