民國100年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第32題
冷凍空調系統滿載運轉記錄( 儀錶精準) 中,發現冷媒之冷凝液溫較冷卻水出水溫高出5 °C以上 時,表示
題目
冷凍空調系統滿載運轉記錄( 儀錶精準) 中,發現冷媒之冷凝液溫較冷卻水出水溫高出5 °C以上 時,表示
- (1) 冷凝器水側端結垢
- (2) 系統中有不凝結氣體
- (3) 冷卻水量不足
- (4) 冷卻水塔散熱不良
官方答案
(1) 冷凝器水側端結垢
解析
冷凝液溫與冷卻水出水溫的差值稱為趨近溫度(approach),正常約 1~3 °C。當此差值超過 5 °C,表示冷凝器熱傳效率明顯下降,最常見的原因是水側管束結垢、污塞或水垢附著,使冷卻水無法有效帶走熱量,冷凝溫度因而升高。冷卻水量不足會使冷卻水進出水溫差變大;冷卻水塔散熱不良則整體冷卻水溫偏高;不凝結氣體會使冷凝壓力與排氣溫度同時異常上升,需另由高壓表判斷。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。