民國100年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第41題
使用R - 22 之氣冷式冰水主機,裝有儲液器,在試機運轉時,高壓為17 . 5 k g / c m G (飽和溫 度47 °C),低壓為4 . 5 k g /…
題目
使用R - 22 之氣冷式冰水主機,裝有儲液器,在試機運轉時,高壓為17 . 5 k g / c m G (飽和溫 度47 °C),低壓為4 . 5 k g / c m G (飽和溫度3 °C),冷凝器出液管溫度為35 °C,則冷媒充填 量
- (1) 過少
- (2) 過多
- (3) 適中
- (4) 無法判斷
官方答案
(2) 過多
解析
過冷度 = 冷凝飽和溫度 − 液管溫度 = 47 − 35 = 12 °C。正常運轉的過冷度約 3~5 °C,12 °C 明顯偏大,代表液態冷媒在冷凝器內積存過多、淹沒部分傳熱面,這是充填量過多的典型現象。若充填過少,冷凝器末端幾乎沒有液體,過冷度會接近 0,並伴隨低壓偏低、液視窗出現氣泡。儲液器只能緩衝存量,不會改變過冷度偏大的判讀,故判定為過多。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。