民國100年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第57題
離心機系統開機時油幫浦起動後,能建立正常油壓;但壓縮機馬達無法起動,其可能原因為
題目
離心機系統開機時油幫浦起動後,能建立正常油壓;但壓縮機馬達無法起動,其可能原因為
- (1) 冰水溫過低
- (2) 導流翼未在全關位置
- (3) 冰水幫浦未開
- (4) 高壓過高
官方答案
(2) 導流翼未在全關位置
解析
離心式冰水機起動前,入口導流翼必須先關閉,以降低壓縮機起動負載並避免起動電流過大。若導流翼未在全關位置,導流翼位置開關不會閉合,起動連鎖即禁止壓縮機馬達起動。油泵起動並建立正常油壓,只代表潤滑系統正常,並不能取代導流翼關閉這項必要條件;因此油壓正常但馬達無法起動時,應先檢查導流翼是否在全關位置。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。