民國100年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第59題
系統抽真空時,若遇不凝結氣體,則可應用掃盪真空法,若每次抽除達90 %,則在第三次抽 除後,其系統內殘留量僅餘原有之
題目
系統抽真空時,若遇不凝結氣體,則可應用掃盪真空法,若每次抽除達90 %,則在第三次抽 除後,其系統內殘留量僅餘原有之
- (1) 0 . 01 %
- (2) 0 . 1 %
- (3) 1 %
- (4) 3 %
官方答案
(2) 0 . 1 %
解析
掃盪真空法每抽一次可移除90%,即殘留10%。第一次後殘留0.1,第二次後0.1×0.1=0.01,第三次後0.01×0.1=0.001,也就是原有量的0.1%。此法利用乾燥氮氣掃盪後再抽真空,可稀釋並帶走不凝結氣體與水氣。因此答案為0.1%。