民國100年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第66題
負壓系統之主機在運轉中發現高壓有逐漸上升之現象,其原因為
題目
負壓系統之主機在運轉中發現高壓有逐漸上升之現象,其原因為
- (1) 冷卻水量太大
- (2) 冷媒低壓端漏氣
- (3) 冷媒高壓端漏氣
- (4) 冷媒量不足
官方答案
(2) 冷媒低壓端漏氣
解析
負壓系統的低壓側壓力低於大氣壓,運轉中若低壓端有漏點,外界空氣與水氣會被吸入系統。空氣是不凝結氣體,會在冷凝器內佔據容積並附著於管壁,使冷凝效果變差、冷凝壓力逐漸升高。冷卻水量太大反而使高壓下降;高壓端漏氣是冷媒往外洩漏,壓力會降低;冷媒量不足則高低壓都偏低。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。