民國100年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第80題

空調箱之混合箱部份,回風及外氣引入風門應採用:

題目

空調箱之混合箱部份,回風及外氣引入風門應採用:

  1. (1) 平開式
  2. (2) 對開式
  3. (3) 格柵式
  4. (4) 固定百葉式

官方答案

(2) 對開式

解析

混合箱需依回風與外氣的風量比例連續調節,風門採對開式(opposed blade)設計,葉片兩兩反向同步轉動,開度與風量接近線性,氣流分佈均勻、噪音較低,適合搭配比例馬達做連動控制。平開式風門僅能全開或全關,無法依比例混合;格柵式與固定百葉式則屬固定導流或遮蔽用,不具調節風量的功能。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料