民國100年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第1題
空調主機長時間全載運轉,高壓略為偏高但冰水出水溫仍居高不下,不能達設計值時通常表 示
題目
空調主機長時間全載運轉,高壓略為偏高但冰水出水溫仍居高不下,不能達設計值時通常表 示
- (1) 冰水主機選用太小
- (2) 冷媒量不足
- (3) 膨脹閥堵塞
- (4) 室內負荷低於主機容量
官方答案
(1) 冰水主機選用太小
解析
主機長時間維持全載運轉,代表負載已達其最大能力;此時高壓略高但冰水出水溫度仍降不到設計值,表示機器已在滿載能力下仍不足以移除負載,即冰水主機容量選用過小(或實際負荷超過設計)。冷媒量不足會使低壓下降、過熱度變大,且不易維持全載;膨脹閥堵塞會使低壓偏低、冷媒流量不足;室內負荷低於主機容量時,主機會部分載或跳停,出水溫度可達設定。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。