民國100年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第28題
使用R - 22 之氣冷式冰水主機,裝有儲液器,在試機運轉時,高壓為17 . 5 k g / c m G (飽和溫 度47 °C),低壓為3 k g / c m…
題目
使用R - 22 之氣冷式冰水主機,裝有儲液器,在試機運轉時,高壓為17 . 5 k g / c m G (飽和溫 度47 °C),低壓為3 k g / c m G(飽和溫度- 7 °C),冷凝器出液管溫度為35 °C,冰水出水溫度 10 °C,則
- (1) 冷媒充填過少
- (2) 冷媒充填過多
- (3) 冷媒液管上之電磁閥方向裝反
- (4) 壓縮機容量不足
官方答案
(3) 冷媒液管上之電磁閥方向裝反