空調箱排水管應有存水彎,其存水高度應

題目

空調箱排水管應有存水彎,其存水高度應

  1. (1) 1 吋以上
  2. (2) 2 吋以上
  3. (3) 依空調箱大小而定
  4. (4) 依風車靜壓而定

官方答案

(4) 依風車靜壓而定

解析

空調箱凝結水排水管設置存水彎,是為了以水封阻隔箱內負壓或正壓,避免空氣被吸入或把水吹出。水封高度必須能克服風車在排水口的靜壓,靜壓越大,存水彎的有效水柱就要越高,一般約為風車靜壓水柱高再加 1 吋,故選 4。固定 1 吋或 2 吋無法涵蓋不同靜壓;只依空調箱大小決定也不正確,關鍵在風車靜壓。