民國100年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第35題
冷凍空調系統滿載運轉記錄(儀錶精準)中發現壓縮機排氣溫度過低之情況表示
題目
冷凍空調系統滿載運轉記錄(儀錶精準)中發現壓縮機排氣溫度過低之情況表示
- (1) 過熱度太大
- (2) 系統中有不凝結氣體
- (3) 冷卻水量不足
- (4) 過冷度太大
官方答案
(4) 過冷度太大
解析
排氣溫度過低代表壓縮機吸入冷媒的過熱度太小,甚至帶液,常見於冷媒充填過多、液態冷媒回堵,此時系統過冷度明顯偏大,蒸發器負荷與排氣熱量相對降低。反之,系統有不凝結氣體會使排氣壓力與排氣溫度升高;冷卻水量不足會使冷凝溫度與排氣溫度上升;過熱度太大則吸氣與排氣溫度都偏高。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。