民國100年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第38題
冰水機組之冷凍油,在壓縮機起動後,如果有大量起泡現象,其可能原因為
題目
冰水機組之冷凍油,在壓縮機起動後,如果有大量起泡現象,其可能原因為
- (1) 油溫過低
- (2) 油溫過高
- (3) 冷媒太少
- (4) 負荷太大
官方答案
(1) 油溫過低
解析
冷凍油對冷媒有一定的溶解能力,油溫越低溶解量越大。壓縮機起動瞬間,曲軸箱壓力驟降,溶於油中的冷媒急速氣化逸出,就會產生大量泡沫,造成油位假象、潤滑不良,甚至油壓保護跳脫。油溫過高會使油劣化、黏度下降,不會造成起泡;冷媒量太少與負荷太大也不是起泡主因。故選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。