民國100年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第60題
在房間外使用風壓計來感測正壓房間時,由室內引出之導壓管應接於風壓計之
題目
在房間外使用風壓計來感測正壓房間時,由室內引出之導壓管應接於風壓計之
- (1) 低壓口,高壓口開放
- (2) 高壓口,低壓口開放
- (3) 低壓口,高壓口封閉
- (4) 高壓口,低壓口封閉
官方答案
(2) 高壓口,低壓口開放
解析
正壓房間的室內壓力高於室外,風壓計量測的是室內與室外的壓差。將室內導壓管接到風壓計的高壓口,低壓口開放並與室外大氣相通作為參考壓力,讀值即為室內的正壓值。若把高低壓口接反,或把低壓口封閉而使參考壓力消失,指針就無法正確偏轉,故選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。