民國100年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第74題

針對低壓220 V 空調機器的絕緣測試,所採用高阻計之直流電壓等級為

題目

針對低壓220 V 空調機器的絕緣測試,所採用高阻計之直流電壓等級為

  1. (1) 100 V
  2. (2) 500 V
  3. (3) 1000 V
  4. (4) 2000 V

官方答案

(2) 500 V

解析

依屋內線路裝置規則對低壓線路絕緣電阻測試的規定,額定電壓 220 V 的低壓設備應使用直流 500 V 等級的高阻計(兆歐表)量測,加壓一分鐘後讀取絕緣電阻值。電壓等級選得太低(如 100 V)無法有效判定絕緣良窳;選 1000 V 或 2000 V 則可能對低壓設備的絕緣造成過電壓應力而損傷。測試前須確認電源切離並放電,測試後亦應放電,以保障人員與設備安全。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料