若離心式冰水主機在起動過程中,油泵起動,油壓正常,但壓縮機不起動,其可能原因為

題目

若離心式冰水主機在起動過程中,油泵起動,油壓正常,但壓縮機不起動,其可能原因為

  1. (1) 冷卻水泵未開
  2. (2) 冰水泵未開
  3. (3) 冰水溫度過低
  4. (4) 導流翼無法關閉

官方答案

(4) 導流翼無法關閉

解析

離心式冰水主機的起動程序中,油泵先建立油壓是必要條件;此外,壓縮機起動時通常要求導流翼(入口導葉)先關到最小開度,以降低起動電流,並避免壓縮機發生湧浪。因此油壓正常但壓縮機不動作,最可能的原因是導流翼無法關閉,起動連鎖條件不成立。冷卻水泵或冰水泵未開,通常由水流開關連鎖阻擋,且會出現水流故障訊號;冰水溫度過低屬於運轉中的保護,並非起動的必要條件。