民國99年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第36題
若冰水泵出口處之軟管在運轉中突然破裂,則冰水主機控制電路中之
題目
若冰水泵出口處之軟管在運轉中突然破裂,則冰水主機控制電路中之
- (1) 高低壓開關
- (2) 防凍開關
- (3) 冰水溫度開關
- (4) 流量開關會立即動作自動停機,以防止冰水器中之水結冰
官方答案
(4) 流量開關會立即動作自動停機,以防止冰水器中之水結冰
解析
冰水泵出口軟管破裂時,冰水流量會瞬間大幅下降,甚至中斷,裝在管路中的流量開關(水流開關)會立即感知而切斷主機電路,避免冰水器內水流停滯、水溫持續下降而結冰脹破管束。防凍開關要等水溫接近冰點才動作,屬於第二道保護,反應較慢;高低壓開關感測的是冷媒壓力,與水流無關;冰水溫度開關的反應時間更長,無法即時防止凍結。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。