民國99年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第77題
穿越空調主機房之風管,為了避免機房噪音藉由風管鐵皮傳入風管及冷房,下列何種措施對 噪音無法提供改善:
題目
穿越空調主機房之風管,為了避免機房噪音藉由風管鐵皮傳入風管及冷房,下列何種措施對 噪音無法提供改善:
- (1) 改用圓型風管
- (2) 對風管穿越之牆面進行填縫
- (3) 在風管穿越牆面處設置消音箱
- (4) 改用較薄鐵皮之風管
官方答案
(4) 改用較薄鐵皮之風管
解析
風管鐵皮是噪音傳遞的路徑,厚度越薄、質量越輕,隔音與減振能力越差,噪音反而更容易由管壁輻射進入室內,因此改用較薄鐵皮無法改善噪音。圓型風管斷面積相同時表面積較小、氣流較順暢,可降低風流噪音與管壁振動;牆面穿越處填縫可阻斷漏音與振動傳遞;加裝消音箱則可吸收沿風管傳播的音能。以上三項均屬有效的噪音控制措施。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。