民國99年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第41題

若冰水機標稱能力為90000 k c a l / h ,實測機能達95 %,當冰水器入口處恆溫器設定9 °C,出 口處防凍開關設定1 . 5 °C時,則最小必要…

題目

若冰水機標稱能力為90000 k c a l / h ,實測機能達95 %,當冰水器入口處恆溫器設定9 °C,出 口處防凍開關設定1 . 5 °C時,則最小必要冰水流量為

  1. (1) 18000
  2. (2) 17100
  3. (3) 12000
  4. (4) 11400 l / h

官方答案

(4) 11400 l / h

解析

實際能力=標稱能力×95 %=90000×0.95=85500 kcal/h。冰水進出口溫差 ΔT=9-1.5=7.5 °C,水的比熱為 1 kcal/kg·°C,故流量=能力÷(1×ΔT)=85500÷7.5=11400 L/h(水的密度取 1 kg/L)。因此最小必要冰水流量為 11400 L/h。若以標稱能力直接除以 7.5 得 12000 L/h,是未計入 95 % 的修正;18000、17100 L/h 則對應更小的溫差,與題設條件不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料