民國98年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第67題

水冷式冰水主機應於何處裝設流量開關

題目

水冷式冰水主機應於何處裝設流量開關

  1. (1) 冰水管及冷卻水管入口端
  2. (2) 冰水管入口端
  3. (3) 冷卻水管入口端
  4. (4) 冰水管及冷卻水管出口端

官方答案

(4) 冰水管及冷卻水管出口端

解析

水冷式冰水主機的流量開關(水流開關)用途是確認熱交換器內確實有水流,避免蒸發器斷水結冰脹管,或冷凝器斷水造成高壓跳脫。依實務配管慣例,流量開關裝設於冰水管及冷卻水管的出口端(出水側),因出水側水流較穩定、可代表水已確實通過熱交換器;若裝在入口端,容易受氣泡、擾流與管徑變化影響而誤動作。兩側皆須設置,才能同時保護蒸發器與冷凝器,只裝單側無法涵蓋另一側的斷水風險,故選冰水管及冷卻水管出口端。