民國97年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第48題
三相暖氣用電熱器功率為3 k W,使用電壓為200 V,若功率因數為100 %,接成△接線,則其 電流為
題目
三相暖氣用電熱器功率為3 k W,使用電壓為200 V,若功率因數為100 %,接成△接線,則其 電流為
- (1) 8 . 6
- (2) 12
- (3) 16 . 6
- (4) 17 . 3 A
官方答案
(1) 8 . 6
解析
三相電熱器功率 P=√3×V×I×cosθ,功率因數100%時cosθ=1。I=3000/(1.732×200×1)=8.66 A。△接線的線電流為相電流的√3倍,相電流=3000/(3×200)=5 A,線電流=5×1.732=8.66 A,故選8.6 A。12、16.6、17.3 A均與此公式不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。