民國97年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第59題

冬天開離心式主機,要正常維持一定之高壓,以

題目

冬天開離心式主機,要正常維持一定之高壓,以

  1. (1) 控制冷水塔風車O N - O F F
  2. (2) 自動控制冷卻水流量
  3. (3) 自動控制冷媒流量
  4. (4) 自動控制壓縮機容量 ,可獲得最好最穩定之效果

官方答案

(2) 自動控制冷卻水流量

解析

冬天冷卻水溫低,離心機冷凝壓力容易偏低,可能造成冷媒流量不足或喘振。以自動控制冷卻水流量(例如調節閥或旁通)可維持冷凝器熱交換量與高壓穩定;冷卻塔風車ON-OFF會使水溫與高壓忽高忽低,控制冷媒流量不是維持高壓的主要手段,控制壓縮機容量反而會降低負載與冷凝壓力。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料