民國97年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第70題
冰水主機運轉時,冷媒液溫42 °C,冷卻水進水溫35 °C,冷卻水出水溫40 °C,表示
題目
冰水主機運轉時,冷媒液溫42 °C,冷卻水進水溫35 °C,冷卻水出水溫40 °C,表示
- (1) 冷凝銅管積垢
- (2) 冷卻水量不足
- (3) 冷卻水量太大
- (4) 卻冷水塔散熱不良
官方答案
(4) 卻冷水塔散熱不良
解析
一般冷卻水設計進水約32°C、出水約37°C;本例進水35°C、出水40°C,兩者均比設計值高約3°C,代表冷卻水塔散熱能力不足。冷媒液溫42°C與出水40°C僅差2°C,冷凝器接近溫度正常,可排除銅管積垢;進出水溫差5°C也屬正常,故非水量不足或過大。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。