民國101年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第16題

二次冷媒進出系統時,溫差12 °C,流量每分鐘200 公升,比熱1 . 2 ,比重0 . 8 ,其總負荷為

題目

二次冷媒進出系統時,溫差12 °C,流量每分鐘200 公升,比熱1 . 2 ,比重0 . 8 ,其總負荷為

  1. (1) 164520
  2. (2) 138240
  3. (3) 115200
  4. (4) 29380 k c a l / h

官方答案

(2) 138240

解析

總負荷 Q = m × Cp × ΔT。質量流率 m = 體積流量 × 比重 = 200 L/min × 0.8 kg/L = 160 kg/min = 9,600 kg/h。代入公式:Q = 9,600 × 1.2 × 12 = 138,240 kcal/h。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。