民國101年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第27題
空調用R - 134 a 之冰水機,低壓側壓力
題目
空調用R - 134 a 之冰水機,低壓側壓力
- (1) 高於大氣壓
- (2) 低於大氣壓
- (3) 等於大氣壓
- (4) 低於R - 123 系統
官方答案
(1) 高於大氣壓
解析
R-134a 的標準沸點約為 -26.1℃;空調冰水機的蒸發溫度通常在 5℃ 左右,對應飽和壓力約 3.5 bar abs(約 2.5 bar 表壓),因此低壓側高於大氣壓。R-123 的標準沸點約 27.8℃,在 5℃ 時飽和壓力低於 1 大氣壓,屬於負壓運轉;所以 R-134a 低壓側反而高於 R-123,並非低於。正確答案為高於大氣壓。