民國101年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第29題
空調箱之送風量遠大於設計值而造成異常噪音時,應如何處理?
題目
空調箱之送風量遠大於設計值而造成異常噪音時,應如何處理?
- (1) 關小回風及外氣引入風門
- (2) 將風車之飛輪換成較小之直徑
- (3) 將傳動馬達之飛輪( P u l l y ) 換成較小之直徑
- (4) 將出風口風門關小
官方答案
(3) 將傳動馬達之飛輪( P u l l y ) 換成較小之直徑
解析
風車風量與轉速近似成正比,而皮帶傳動時風車轉速=馬達轉速×馬達皮帶輪直徑/風車皮帶輪直徑。將馬達皮帶輪換小可降低風車轉速與風量,消除因風量過大產生的噪音。關小風門只增加系統阻力,可能使噪音更大;把風車飛輪換小反而提高轉速,會使風量與噪音更嚴重。因此應更換較小的馬達皮帶輪。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。